Forțe tăietoare de proiectare - Structuri cu pereti de beton armat - Educational

Calculul valorilor de proiectare ale forțelor tăietoare. Principii de calcul. Prevederile CR2-1-1.1 și SR EN 1992.

Citeste articolul complet pe Encipedia: Forțe tăietoare de proiectare.

Comments

  • edited October 2020
    Buna ziua, as avea doua intrebari legate de valoarea a fortei taietoare de calcul in cazul grinzilor de cuplare, mai ales cele scurte.

    1) Armare cu carcase ortogonale (conditia de limitare a efortului tangential mediu se verifica)
    Am intalnit cazuri in care in urma calculului static, forta taietoare din gruparea seismica dintr-o rigla de cuplare o depaseste pe aceea asociata mecanismului de plastificare  (cu alte cuvinte, armarea longitudinala a grinzii de cuplare imi ofera momente capabile relativ mici, si prin aplicarea prevederilor din CR2, si forta taietoare Ved=(Mcap.st+Mcap.dr)*gamma/lumina este relativ mai mica. Ar trebui sa dimensionez etrierii la Ved din gruparea seismica (furnizata de programul de calcul) sau Ved asociata plastificarii grinzii?

    2) Armare cu carcase diagonale (conditia de limitare a efortului tangential mediu nu se verifica)
    Forta taietoare de calcul este in aceasta situatie cea furnizata de programul de calcul? Sau cum as putea in acest caz sa determin momentele capabile ale carcaselor diagonale?

    Multumesc,
    Calin Rus
  • 1) Condiția generală R>E trebuie îndeplinită și pentru momente încovoietoare și pentru forță tăietoare. Ca urmare, momentul capabil nu poate fi mai mic decât momentul rezultat din calculul structural în combinația seismică de proiectare. Prin urmare, forța tăietoare asociată formării articulațiilor plastice va fi întotdeauna mai mare decât cea rezultată din calculul structural. Excepție fac situațiile în care se acceptă redistribuirea momentelor între riglele de cuplare aflate pe aceeași verticală, cu limitările date în cod.

    2) Da, în această situație verificarea carcaselor se face numai prin intermediul forțelor tăietoare rezultate din calculul structural. Implicit, și condiția de rezistență la moment încovoietor este îndeplintă.
  • Multumesc pentru clarificari si pentru timpul acordat!

Sign In or Register to comment.

Debug Trace

Info CommentModel->PageWhere()
Info CommentModel->CachePageWhere()
Info
Comment.Page.30.99.1: array (
  0 => '2020-10-31 13:48:59',
)