Lungimi de suprapunere la stalpii de cadru

Buna ziua,
O intrebare la care nu gasesc raspuns in normative si, pana acum, in alte carti de specialitate este: pentru stalpii de cadru, atunci cand in zonele critice trebuie prevazuta suprapunerea barelor longitudinale, se considera aderenta nesatisfacatoare sau aderenta satisfacatoare ?
Cum considerati in mod curent ?

Comments

  • Bună ziua,
    Conform conceptului de proiectare la capacitate și a configurației mecanismului de plastificare, zone critice pentru stâlpi (specific unde apar deformații plastice) se consideră la bază (în mod curent, zona teoretică de încastrare) sau la ultimul nivel la partea de sus. În zona de la bază nu se acceptă înnădirea barelor prin suprapunere (cap. 5 P100-1, punctul 5.7.3.)
    Având în vedere că pentru restul zonelor nu se așteaptă deformații plastice se pot considera condiții bune de aderență. Punctul 5.7.3. (4) lămurește și lungimea de înnădire.

    Spor și calitate!
Sign In or Register to comment.

Debug Trace

Info CommentModel->PageWhere()
Info CommentModel->CachePageWhere()
Info
Comment.Page.30.630.1: array (
  0 => '2022-07-19 07:13:51',
)