Solutia cu bloc simplu mi-ar permite sa dimensionez grinda din rigiditate si moment de calcul, ceea ce ar fi mai economic pt mine. pt ca in cazul exemplului care l-am dat grinda va avea o inaltime de 1m.
Insa daca eu ar trebui sa consider grinda de la nivelul de incastrare -0.1 m pana la niveulul de fundare -1.4 atunci cresterea dimensuinii sectiunii de beton ar duce si la cresterea armaturii, pt. ca armatura s-ar dimensiona din procent minim, cea de calcul fiind mai putina.
Si alta intrebare ar fi daca pot utiliza cumva cuzineti sub stalpi, pt. a evita ingrosarea grinzii si respectiv folosirea de etrieri dubli.
Solutia cu fundatii izolate nu imi iasa economic.