Rutină de calcul pentru verificarea la străpungere a elementelor de beton armat - Aplicarea codurilor de proiectare - Structuri din beton armat - Proiectare

Articolul prezintă o rutină de calcul EXCEL pentru verificarea uzuală la străpungere a elementelor de beton armat conform P100-1 și SR EN 1992-1-1-2004.

Citeste articolul complet pe Encipedia: Rutină de calcul pentru verificarea la străpungere a elementelor de beton armat.

Comments

  • Buna ziua,

    Intre timp s-a implementat un SR EN nou, care introduce in calcul la strapungere o comparatie noua care ne delimiteaza mult. (vezi SR EN 1992-1-1/A1 noiembrie 2015).
    5 Modificare la 11.6.4.2., Rezistenta la strapungere a placilor sau talpilor de stalpi cu armatura de forta taietoare.

    “vIRd,cs = 0,75 vlRd,c + 1,5 (d / sr) Asw fywd,ef [1 / (u1 d)] sinα ≤ kmax ⋅ vIRd,c

    vRd,c conform 6.4.4;
    kmax factor care limitează rezistenţa maximă care poate fi atinsă prin dispunerea
    armăturilor pentru forţa tăietoare.
    NOTĂ – Valoarea lui kmax pentru a fi utilizată într-o anumită ţară poate fi furnizată de Anexa naţională a tării
    respective. Valoarea recomandată este 1,5.
    Dacă se prevede un singur rând de bare înclinate, atunci în expresia (6.52) raportul d/sr se ia 0,67.".