Cadre portal - luarea in considerare a panelor ca reazeme laterale

Buna ziua,

Am observat ca se iau in considerare panele ca reazeme laterale pentru ginzile cadrelor portal. Am facut analize de stabilitate pe cadru pentru determinarea cat mai corecta al lui Mcr si contributia panelor s-a dovedit a fi 0. In prima imagine este doar cadrul cu legaturile laterale puse in dreptul contravantuirilor, iar in a doua imagine este intreaga structura. Structurile se comporta exact la fel deoarece panele se deplaseaza o data cu talpile superioare ale grinzilor. 

Din cate am citit se pot lua panele in cazul in care ai o tabla cutata desupra ce creeaza un efect de saiba, iar panele impreuna cu tabla creeaza un sistem de contravantuiri. Pentru aceasta sunt formule.
Intrebarile mele sunt: Ce se intampla cand invelitoarea este realizata din panou sandwich cu vata sau cu spuma? Mai pot fi luate panele in considerare ca reazeme laterale? Exista undeva vreo verificare in cazul panourilor sandwich?