Cuprins - P100-3/2019 - Cod de proiectare seismică, partea a III-a.Prevederi pentru evaluarea sesimică a clădirilor existente - Coduri de evaluare - Evaluare

P100-3/2019, Cuprins

Citeste articolul complet pe Encipedia: Cuprins.

Comments

  • Buna ziua.
    Este obligatorie cerinta de realizarea de combinatii la seism Edx ”+”0,30 Edy si 0,30 Edx E ”+” Edy?
    In cod zice ca este o alternativa conform articolului 4.5.3.6.1.
    Am o discutie in contradictoriu cu un coleg de munca.

    Va multumesc.
  • edited October 2020
    Buna ziua,

    In cazul metodologiei de nivel 2, la evaluarea fortei taietoare capabile in grinzi de beton armat la constructii existente, unghiul teta se ia 45 grade conform P100-1 sau se poate determina prin calcul pentru fiecare grinda in parte?

    Multumesc!
  • Buna ziua,

    Codul P100-3/2019 prevede, in cazul metodologiei de nivel 2, stabilirea valorilor de proiectare ale capacităților de rezistență la forță tăietoare ale elementelor structurale pentru verificări la Starea Limită Ultimă conform prevederilor specifice din P100-1 și SR EN 1992-1-1. Alternativ, se poate opta și pentru determinarea valorilor de proiectare ale capacităților de rezistență la forță tăietoare ale elementelor structurale pentru verificări la Starea Limită Ultimă, conform SR EN 1998-3:2005.
  • Buna ziua,
    Codul P100-1 prevede obligativitatea considerării simultaneității componentelor orizontale ale acțiunii seismice. Aceasta se poate considera în calcul fie  cu regula de combinare probabilistică exprimată prin radical din suma pătratelor valorilor efectului asupra structurii a fiecarei componente orizontale, fie cu combinația Ed,i + 0,3 Ed,j
  • edited October 2020
    Buna ziua, 

    Multumesc pentru raspuns!

    Daca avem o cladire in cadre de beton armat, cu o valoare maxima a factorului de comportare permis q=2 conform P100-3, o putem evalua cu regulile aferente clasei de ductilitate DCL, chiar daca ag = 0,20g?  
    Iar in acest caz, se poate calcula direct unghiul teta la evaluarea fortei taietoare capabile, in loc sa impunem 45 grade (care apare numai in capitolele aferente DCM si DCH)?

    Multumesc!

  • Buna ziua,
    P100-1, actualizat in 2019, permite proiectarea structurilor in clasa de ductilitate DCL pentru oricare amplasament in cazul in care capacitatea de rezistenta structurii este mai mare decat cerinta seismica cu q=1.
    In celelalte cazuri, daca q>1, nu este permisa proiectarea in DCL pentru ag>0,10 g.
    Deci, nu se poate evalua structura despre care discutati, intr-un amplasament cu ag=0,20g , cu regulile aferente clasei de ductilitate DCL decat daca q=1.
  • Multumesc pentru raspuns!