Predimensionarea stalpilor unei structuri in cadre

Buna ziua!

Conditia de la 5.7.2.1. este o conditie foarte restrictiva avand in vedere ca dupa un calcul simplu rezulta ca stalpii de 35X35 cu clasa de beton C30/37 nu pot fi folositi in zone seismice, diametrul minim al armaturii din grinzi fiind de 14mm. 


Conform formulei diametrul maxim al armaturii care trece prin stalp trebuie limitat superior la:

dbl< (10*1*2.9*350)/(1.75*435)=13.333

unde: vd (forta axiala normalizata) este infima si egala cu 0 la nodurile de la ultimul nivel
          raportul As2/As1 a fost luat egal cu 1 si asta e cel mai bun caz dar de cele mai multe ori armarea de la aprtea superioara este mai mare decat armarea de la aprtea inferioara

Este corect acest calcul? In cazul in care este este corect sa inteleg ca nu se pot face case parter cu stalpii de 30cm si beton C20/25. 
Cat timp este prezentata in P100 ma gandesc ca este o conditie importanta doar ca nu a fost prezentata nici macar la facultate si tragand un ochi pe la cum mai lucreaza altii incep sa cred ca se poate trece peste ea.

Va rog sa imi spuneti ce parere aveti si dumneavostra.
Sign In or Register to comment.

Debug Trace

Info CommentModel->PageWhere()