Salut, conform P100-1/2013 in zonele cu ag=>0.15, peste ultimul nivel la cladirile din zid. confinata trebuie prevazut un planseu rigid, ca comentariu la acest articol in partea de comentarii la P100 gasim:
"C8.5.2.2.(2) Prevederea planeelor rigide în plan orizontal are ca scop asigurarea conlucrrii spaiale a pereilor de pe cele dou direcii principale i a posibilitii de redistribuire a eforturilor între perei în cazul în care capacitatea de rezisten a unora dintre acetia este depit. Prevederea în proiecte a planeelor rigide din beton armat monolit sau prefabricat (cu legturi adecvate între piesele prefabricate i între acestea i pereii structurali) constituie o regul general pentru cldirile din zidrie situate în zone seismice. Excepiile prevzute sunt permise numai pentru cldiri cu puine niveluri, din clasele de importan inferioare i care sunt amplasate în zone cu acceleraie seismic de proiectare mic."
Cam atat. Destul de sec.
De cand a iesit noul P100-1, am aplicat ft. strict aceasta prevedere, totodata am si calculaa in etabs mai multe structuri de ZC si am observat ca in cazul in care se respecta cerintele constructive de la cap.8 si din CR6-2013, cladirile se conporta destul de bine. In mare parte toate au fost cladiri P+3E, regim maxim cu structura de ZC in Timisoara, conform P100-1/2013.
SCOATEM din discutie locuintele colective!, in cazul lor nici nu se pune problema nerespectarii acestui articol.
Intrebarea mea, ii referitor la constructiile P si P+E, cum s-a ajuns la aceasta cerinta pt. zonele cu ag de 0.15 si 0.20g, adica cum ii explic eu la om ca el trebuie sa faca planseu de beton, daca toata expicatia mea ii acest articol sec din P100-1 si din toate calculele mele in etabs, la o cladire corect conformata eu nu am ajuns sa depasesc capacitatea portanta a peretilor? Exista vreo lucrare, experiment, care arata ca daca un om in zona cu ag=0.2g nu isi face planseu de beton la o casa P, atunci in caz de seism casa lui va suporta degradari grave, avand o structura de ZC, bine conformata si un planseu de lemn ? Ms.
PS. Nu vreau sa fac revolutie, am aplicat si voi aplica in continuare P100-1, numai ca vreau sa gasesc o explicatie ceva mai larga. Ms
Comments
Access Denied
Buna ziua, domnule „calinmihai88”.
Am o mare rugaminte ( este adevar – cam stupida – sa nu zic alteva ) .
Sunt interesat de modelarea, calculul si comportarea la seism a cladirilor cu structura de ZC – dar nu am depasit stadiul de intentie -
Pentru a face primele progrese, te rog sa-mi trimiti si mie fisierele sursa, pentru unul sau mai multe exemple modelate de tine in ETABS sau alte programe. Apropo, ce soft este cel mai indicat a fi utilizat pentru astfel de structuri ?.
Multumesc anticipat.
relu59. E-mail: [email protected]