Exemplu de calcul la străpungere - Planșee de beton armat - Educational

Se prezintă succesiunea operațiilor de verificare la străpungere a unei plăci în dreptul unui stâlp central conform prevederilor SR EN 1992-1-1:2004.

Citeste articolul complet pe Encipedia: Exemplu de calcul la străpungere.

Comments


  • In aceasta formula, la numitor de ce impartim la 4pi si nu la 2pi? 

    Multumesc.
  • Voiam sa las acelasi comentariu ca si axxella. 
    In calculul lui d.u.out se imparte la 2pi in cazul unui stalp interior si nu la 4PI cum este in articol.  

    Multumesc.