Distanta dintre etrieri in functie de diametrul minim al barei longitudinale

edited July 2016 in General
Buna ziua
In cadrul ecuatiei 5.21 din P100 se specifica ca distanta maxima dintre etrieri nu va depasi hw/4,150mm, 8dbl, unde dbl este diametrul minim al armaturilor longitudinale. In cazul in care am pe toata lungimea grinzii 2 bare  fi18  atat jos cat si sus, iar pe un reazem la partea superioara am suplimentar o bara fi14, diametrul minim se considera fi14?

Multumesc anticipat!

Comments

  • edited July 2016 Accepted Answer
    Buna ziua,

    In acest caz, conditia de limitare a distantei maxime intre etrieri provine din prevenirea, in zonele potential plastice, a flambajului armaturilor comprimate ce au curs in ciclul precedent la intindere. Deci, daca bara de ⌀14 este in zona plastic potentiala a grinzii si participa la capacitatea de rezistenta a grinzii, atunci trebuie prevenit flambajul ei, si in consecinta, diametrul mimim este ⌀14.