Buna ziua,
As avea si eu o intrebare in legatura cu o casa cu demisol, la care cota planseului de la parter este deasupra terenului cu 1.50m, Pentru a putea considera incastrare la nivelul planseului de parter pentru suprastructura, e de ajuns sa pun grinzi de fundare cu momentul capabil mai mare decat momentul din stalp corespunzator mecanismului de plastificare? Sau trebuie sa respect si vreun raport de rigiditate? Si a doua intrebare ar fi daca am grinzi de fundare, fundatiile izolate care merg pana la 1 metru sub terenul natural se calculeaza numai in gruparea fundamentala, considerand ca momentul de rasturnare din seism este preluat prin incovoierea grinzilor? Multumesc anticipat
Comments
O sugestie este sa efectuati modelarea intregii structuri, cu infrastructura si rigiditatea ei reala, precum si cu relatia reala cu terenul, prin considerarea rezemarii structurii pe un mediu elastic (terenul de fundare).
Astfel, rezulta in mod implicit si judicios rapoartele de rigiditate/rezistenta intre infrastructura si suprastructura precum si eforturile la care sunt supuse fundatiile.
Ipoteza fortarii incastrarii suprastructurii in infrastructura poate duce la distributii de eforturi diferite, fata de situatia reala. Iar, in conditiile dezvoltarii programelor de calcul din zilele noastre, efortul de modelare si analiza este unul redus.