Buna ziua, ma numesc Florin, sunt inginer constructor(in executie) si sunt destul de nou pe Encipedia. Pe langa articolele foarte bune pe care le-am citit aici, as avea o intrebare, daca ma veti putea ajuta.
Trebuie sa execut o platforma betonata industriala(8000 m2) cu incarcari mari, date de utilaje si depozitarea diferitelor materiale. Beneficiarul nu vrea sa apeleze la un proiectant, astfel incat totul a cazut pe mine. Deoarece armarea cu ace din otel este exclusa de catre beneficiar, m-am gandit la o armare cu o plasa sudata fi8/200 la 1/3 din grosimea placii(de la partea inferioara) si in acelasi timp armata si cu fulgi de polipropilena. Credeti ca poate fi o solutie? Va multumesc.
Comments
Bună ziua,
Excluderea unui proiect/lucrări într-o asmenea situație poate fie "sinucidere curată" în ceea ce privesc costurile și exploatarea acesteai. Modul de comportare în timp a acesteia, executată fără a avea un proiect, poate îngreuna foarte mult procesul tehnologic desfășurat pe această platformă, ceea ce înseamnă costuri/pierderi generate din exploatare. Ca mod de armare, nu pot afirma dacă este suficient/insuficient, sfat:
- armarea și detaliere pentru platforme, urmărește în bună parte condițiile de fisurare;
- tehnologia de execuție pentru 8000mp, iar este puțin diferită față de cele curente (rosturi de dilatare-contracție, tasare, tehnologice etc.);
- determinarea tasărilor diferențiate, eventual îmbunătățirea terenului de fundare (straturilor suport pentru platformă);
- tipul de beton, alte clase de expunere decât în mod curent.
Se pot găsi date despre calculul platformelor halelor în:
Design of Concrete Structures, Arthur Nilson, ediția 11
https://www.wbdg.org/ccb/DOD/UFC/ufc_3_320_06a.pdf
http://www.bpesol.com/bachphuong/media/images/book/3021r_96.pdf
Succes și calitate!