In momentul in care dorim sa verificam rezistenta la strapungere a planseelor dala care model de Etabs este indicat a fi folosit (cel cu structura incastrata la baza sau cel cu radier)?
In principiu, este recomandabila folosirea in toate cazurile a unui model structural complet, continand si infrastructura, precum si modelarea adecvata a interactiunii cu solul ( rezemari elastice ce preiau doar eforturi de compresiune). Ipoteza simplificatoare a incastrarii "la baza", nu mai este sustenabila in conditiile actuale ale dezvoltarii programelor de calcul, folosirea ei ducand la rezultate eronate, chiar daca uneori aparent acoperitoare.
Comments
In principiu, este recomandabila folosirea in toate cazurile a unui model structural complet, continand si infrastructura, precum si modelarea adecvata a interactiunii cu solul ( rezemari elastice ce preiau doar eforturi de compresiune).
Ipoteza simplificatoare a incastrarii "la baza", nu mai este sustenabila in conditiile actuale ale dezvoltarii programelor de calcul, folosirea ei ducand la rezultate eronate, chiar daca uneori aparent acoperitoare.
Buna ziua ,
Dr. Pavel , Aveti va rog un examplu de calcul pentru calcul la strapungere. Mersi Frumos pentru Raspuns.
Va fi prezent cat de curand un material in acest sens pe site-ul Encipedia, conform solicitarii Dvs.
Va multumim pentru interes!