It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!
Citeste articolul complet pe Encipedia: Pereții cuplați.
Info | CommentModel->PageWhere() |
Info | CommentModel->CachePageWhere() |
Info |
Comment.Page.30.405.1: array ( 0 => '2016-07-01 14:12:48', ) |
Comments
Am o intrebare in legaura cu punctul 4. Soluție alternativă de armare longitudinală a pereților cand ati transferat o parte din moment.
Momentul capabil al peretelui PT1 egal cu 9738kNm este mai mare decât momentul minim admis de 8492kNm. Rezultă că, la limită, din momentul rezultat din calculul static în combinația seismică de proiectare de 12131kNm, 3639kNm (adică 29,9%) se pot transfera către peretele mai comprimat, PT2.
Intrebarea mea este de ce se considera transferat un moment de 3639kNm (=12131-8492) si nu 12131-9738=2393 kNm?
Va multumesc anticipat pentru raspuns!