Buna ziua,
In noul cod de proiectare CR0-2012, referitor la combinatia de incarcari la SLS, paragraful 6.5.3.3 spune: "Pentru situatia de proiectare seismica (gruparea seismica), valoarea de proiectare a actiunii seismice pentru starea limita de serviciu este indicata in reglementarile tehnice privind proiectarea la actiunea seismica."
In noul P100-1/2012, paragraful 3.3. - Combinarea actiunii seismice cu alte tipuri de actiuni - se refera doar la SLU: "Pentru proiectarea la starea limită ultimă a construcţiilor amplasate în
zone seismice, valoarea pentru proiectare a efectelor combinate ale
acţiunilor se determină din grupările de efecte ale încărcărilor conform
codului CR 0".
De ce s-a eliminat din CR0-2012, combinatia explicita a actiunii seismice cu alte tipuri de incarcari, la SLS, asa cum aparea ea in vechiul cod CR0-2005 (gruparea cvasipermanenta - formula 4.16b)?
Multumesc,
Cu stima,
Laura Micu
Comments
Datorita elaborarii in perioade diferite de timp si de catre colective diferite, intre relatia 4.16b) din CR0-2005 si P100-2006 exista o neconcordanta (in sensul ca valoarea coeficientului v (niu) din anexa E era diferita de valoarea 0,6 precizata in relatia 4.16b) din CR0-2005. Este posibil ca in noul CR0 aceasta relatie sa lipseasca din motive similare, existand doar trimiterea la P100-2012, care defineste cele doua nivele de stari limita in capitolul 2 (2.1-2.2) si in Anexa E.
Astfel, in situatia practica de proiectare, combinatia definita in CR0-2012 pentru SLU
este valabila si pentru SLS, considerand un nivel al actiunii sesimice Aed redus cu
v (niu).
Multumesc frumos pentru raspuns.
Cu stima,
Laura Micu